新闻中心

24小时销售咨询热线:
13366485862张经理
13381159263李经理
产品售后服务:010-56824487
销售在线QQ:724792113   
技术在线QQ:475925340    
售后在线QQ:1368492382
公司邮箱:zxc221731@163.com
官方网址:www.weccts.com

公司新闻 您所在的位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

差压压力变送器及液位变送器用在测量液位中量程的确定计算方法 [ 2020-3-21] [ 打印此文章 ]

                 差压压力变送器液位变送器用在测量液位中量程的确定计算方法

从事自动化控制的同行可能都遇到用差压变送器测量控制液位方面的工作,有的可能只会按照图纸要求选购或提供测量参数由厂家给定制,但具体仪表出厂标定的参数搞不懂是如何得来的。好多同行打电话问此问题,因此根据本人从事自动化控制20几年的工作经历在此工控网页上与大家共同交流一下希望能对不熟悉的同行有所帮助;不妥之处是难免请谅解。

差压压力变送器测液位原理
1、 测量液位的简单原理;测量液位高低的原理,简单的讲与测量压力的道理一样,是根据容器内介质比重与高度得出重量,此重量作用在压力传感器上(象电子秤秤量物品一样),产生一定量的微小变化,再经仪表放大器将其放大、处理,再根据设计要求输出所需要的功能;如数字指示或指针指示、输出各种信号以控制不同的对象来完成不同的工作要求。
2、 量程的简单计算
a、 开放容器量程计算;如图1 ;H表示最高液位的距离,A表示最低液位的距离,r表示介质的比重,变速器上的H表示高压侧,L为低压侧。老仪表用“+ —”号表示


例如;H=1000mm A=200mm r=0.9
F2=0.2×1000×0.9×9.8066=1765N/m2 f2=1.2×1000×.0.9×9.8066=10591N/m2
△P1=1.765KPa △P2=10.591KPa 
F1-2表示最高和最低单位面积的重量。△P1-2最低和最高压差
量程确定为;1.75-10.59KPa
B、密闭容器的计算;由于密闭容器在最低和最高液位时容器内的压力是不同的,其计算如下;如图2

P-上部压力 S-最高液位时变速器低压侧之间的距离 r2-低压侧液体的比重,
f3-液位S距离单位面积重量例如同上;h=1000 a=200 s=2000 r1=0.9 r2=1
f1=0.2×1000×0.9×9.8066=1765N/M2
f2=1.2×1000×0.9×9.8066=10591 N/M2
f3=2×1000×0.9×9.866=19613N/M2
△ P1=1.765-19.613=17.848KPa
△ P2=10.591-19.613=9.02KPa
量程确定为;-17.8 ~ ―9.02KPa 

3、安装与现场调试;测量仪表是非常精密的测量仪器之一,因此安装时应严格按照说明书的要求进行按装,现场标定必须使用精度高的检测仪表来测定控制仪表的参数。

现场案例工程如下: