差压变送器安装要求和注意事项 [ 2019-10-18] [ 打印此文章 ]

 

      一、概述


       现场液体流量和液位测量大部分均采用差压测量方法,在运行中经常会出现流量不准或液位偏差大,热工维护人员通常的处分方法是检查变送器或者将变送器拆回进行判断,而很少注意现场表计的安装问题。

       二、传统安装方式对引压管的要求

       用差压变送器测量流量或液位传统的安装方式对引压管的敷设有以下几点要求:

       1)引压管按被测流体(或液位)的性质和参数应用耐压、耐腐蚀的材料,其内径不得小于6mm,长度最好在16m以内。

       2)引压管水平敷设应有倾斜度,当引压管水平敷设长度超过30m时,应分段倾斜。

       3)为避免静差压信号传递失真,正负引压管应尽量靠近,易凝易冻介质的引压管要用电热、蒸汽或热水保温伴热。差压流量变送器是用引压管将节流元件上、下流产生的静差压传递到差压变送器的测量室,再将静压差用变送器转换成标准信号(通常为4~20mA)。差压变送器一般安装在地面或平台上的就地仪表柜(保温箱)中,再敷设专削保温伴热管线。

       三、传统长引压管安装方式的缺陷

       1)引压管路过长,铺张安装材料。以差压式流量测量系统为例,通常的安装至少需要正、负引压截止阀2个,封包2个,正三、负二次阀2个,平衡阀1个,排污阀4个,活接头4个,引压管长约10~30m,弯头6~7个,伴热管线20~40m,若采用热水伴热则需伴热手阀2个,疏水阀1个,保温柜1个,保温棉、保温布若干。

       2)引压管路附件多,泄漏点增多,维护工作量增大。

       3)延缓差压信号传输。传压管路越长,弯头越多,则差压信号的传输速度就会减慢。